創豐盛科技:代理信捷PLC;信捷觸摸屏;信捷伺服電機
做為信捷電氣戰略合作伙伴,深圳市創豐盛科技一直從事信捷電氣市場銷售與技術開發服務等相關工作。經過這幾年的應用經驗,總結信捷PLC以下問題及處理方法,希望能幫助到各位PLC應用工程師。
一:脈沖發送指令置ON,脈沖卻沒有輸出?
程序里可能有多處重復使用了脈沖發送指令。
二:條件成立了,為什么對應的線圈卻沒有輸出?
1、 可能在多處使用了同一個線圈,執行二重線圈輸出,在二重線圈輸出時,后側的線圈優先動作。
2、 此時,對該線圈的復位條件也成立導致。用戶可通過監控功能查找該復位點,修改程序。
三:為什么高速計數已接入,而PLC高速計數器卻沒有數據?
1、 先確認當前使用的PLC是否帶有高速計數光耦。(一般會在PLC技術手冊或硬件說明書上查得到,此外在購買之前請說明需帶高速計數光耦的要求)
2、 當用戶的軟件版本為3.0,而硬件版本為2.5,可能導致無法識別高速計數,此時,用戶可以換用2.5的軟件,或者將硬件升級到3.0。
注意:用舊版本打開程序時可能不成功,用戶可以采用編程語句的復制粘貼實現。
四:通訊口1和通訊口2有什么區別?
通訊口1的通訊參數不可以重設;通訊口2的通訊參數可以更改。
五:自由格式通訊為什么無法通訊起來?
首先檢查通訊參數設置是否正確,如果使用串口2通訊,就要將通訊模式FD8220修改為HFF,FD8221通訊格式設置為相應的參數。
六:為什么PLC里的時間沒有變化?
XC3系列14點PLC及一體機XP1系列不帶時鐘。
七:為什么PLC與外圍設備無法通訊上?
通訊失敗一般歸納為以下幾個問題:
1、 通訊參數:PLC通訊口與外圍設備的通訊參數設置可能不一致。
2、 通訊線:連接可能不正確,或接觸不良,用戶可更換通訊線重試。
3、 通訊串口:檢查通訊串口,可以通過下載PLC程序來檢查,下載成功則排除串口問題。
八:PLC內的電池電量能維持多久?
一般能維持3—5年。
九:為什么熱電偶接入溫度模塊后,在常溫下溫度跳動幅度就很大?
1、 檢測熱電偶的冷端是否與其外殼短路,如果短路,請更換熱電偶。
2、 外界干擾,熱電偶,溫度模塊等弱電部分與強電部分需要分隔開來,并保證它們之間相隔一段距離。如果設備使用有電機、變頻器,確保它們正確接地。
相關資訊
同類文章排行
- PLC編程入門基礎
- 立式減速機常見問題分析
- 電阻式工業觸摸屏優點和缺點
- 信捷X-NET運動控制總線與現場控制總線的區別說明
- 怎樣降低行星減速機的噪音
- 伺服行星減速機的安裝方法
- 伺服電機系統的優點都有哪些?
- 精密行星減速機的應用范圍及其特點
- XC系列PLC輔助繼電器的應用與功能
- 伺服電機運行速度測試